삼원이엔지

페이지 정보

profile_image
작성자드립킹 조회 24회 작성일 2021-05-10 23:23:52 댓글 0

본문

SU 103s 동영상 설명

삼원이엔지 su-103s동영상 설명서

SU 103s의 사용법 및 결선 방법

삼원이엔지 SU 103s 사용법 및 결선 방법입니다


제품소개 및 사용방법
00:00 제품소개
00:48 희망온도 맞추기
01:25 편차온도 맞추기
02:34 지연타임 맞추기
03:44 정역 설정 하기
04:39 센서온도 보상설정하기
05:52 설정요령과 Err표시


결선 방법


06:36 저전력 결선방법
09:32 고전력용 결선방법


-SU-103s 제품소개및 사용방법
SU-103s의 온도 조절범위는 -40.0℃에서 99.9℃까지이고
센서 소자는 써미스트 5K이며, 제어방식은 릴레이 접점출력 방식 입니다.
온도 조절기를 보시면 설정에 사용되는 Set버튼과 올림, 내림버튼이 있습니다.
표시창에는 현재온도를 표시하며,
그 앞부분에는 히트설정은 올림표시램프, 냉동냉장 설정은 내림표시램프에 불이 들어옵니다.
그리고 조절기가 스위치를 작동시키면 위쪽의 On1 사각형에 불이 켜집니다.


1.희망온도 맞추기
희망온도를 맞추시려면 Set버튼을 한번 누르세요.
그러면 이전에 설정해 놓은 희망온도가 표시되면서 깜빡거리게 됩니다.
이때, 올림이나 내림버튼을 눌러서 새로운 희망온도로 맞추어 줍니다.
버튼을 한번씩누르면 최소단위 하나씩 온도가 바뀌고, 길게 누르면 빠르게
바뀝니다.온도를 맞춘후 다시한번 Set버튼을 누르시면 현재온도가 표시 되면서 온도설정이 끝납니다.


2.편차온도 설정하기
편차온도는 설정온도의 앞뒤로 허용되는 온도차이를 말합니다.
예를들어 설정온도 30℃에 편차온도 1℃를 설정하면
온도조절기는 H(히터) 설정일때 29℃에서 30℃까지 온도를 맞추고,
C(쿨러) 설정일때 30℃에서 31℃까지 온도를 맞추게 됩니다.
편차의 범위는 0.2℃에서 25℃까지 설정할수가 있습니다.
설정 방법은 Set버튼을 3초이상 길게 누르시면 표시창에 dIF 표시가 나타납니다.
그러면 올림이나 내림버튼으로 원하시는 편차온도를 맞춘후 Set버튼을 길게 눌러서 빠져나오시면 됩니다.
온도조절기에 내장된 릴레이스위치의 수명은 300,000회 정도입니다.
온도편차가 너무 작으면 스위치의 동작 횟수가 많아지므로 온도조절기의 수명이 그만큼 짧아 집니다.


3.지연타임 맞추기
지연타임 맞추기는 스위치의 켜지는동작을 지연시키는 겁니다.
예를들어 냉동기가 켜졌는데 순간정전으로 전기가 깜빡거리면
모터가 순간적으로 켜졌다가 꺼지고 다시 켜지면서 과부하가 걸려 손상되게 됩니다.
그래서 스위치가 켜지는데 지연타임을 주면 순간정전이 되더라도
다시 켜질때 설정된 지연타임 후에 켜지므로 모터가 손상되는 것을 막을 수 있습니다.
그러한 특수 상황에만 필요한 기능 이므로 필요없는 경우는 "0" 으로 설정하시면 됩니다.
설정 방법은 Set버튼을 3초이상 길게 누릅니다.
화면에 dIF가 표시되면 손을 뗏다가 Set버튼을 짧게 한번더 누릅니다.
그러면 dLt 표시가 나타납니다.
올림이나 내림버튼으로 원하는 지연타임을 맞추시고 Set버튼을 길게눌러서 빠져 나오시면 됩니다.
설정범위는 0~300초까지 맞출수 있습니다.


4.정역설정하기
정역설정은 온도조절기를 냉동냉장 이나 히터에 사용하는것을 설정해주는 것입니다.
설정방법은 Set버튼을 3초이상 길게 누릅니다. 그러면
dIF가 표시됩니다. 다시 짧게한번 누르면 dLt가 나오고, 다시 짧게 한번 누르면 tyP가 나타납니다.
여기서 올림이나 내림버튼을 눌러주면 C 또는 H가 나타나고 누를때마다 바뀝니다.
C는 쿨러, 즉 냉동이나 냉장을 뜻하고, H는 히트를 뜻합니다.
온도조절기를 이용해서 열을가해 원하는 온도를 맞춰주는 경우는 히트 이므로
H 에 맞추시고 Set버튼을 길게눌러서 빠져 나오시면 됩니다.


5.센서온도 보상설정하기
센서온도 보상설정은 특별한 원인으로 인해 센서로 읽는 온도가 실제 온도와 차이가 날때
이 온도 차이를 수정해 주는 기능입니다.
예를들어 조절기를 켜니까 현재온도 20℃를 표시하고 있는데 실제 정확한 온도계로 재어보니 21℃이면,
센서온도 보상설정에서 1℃를 설정해 주어서 센서에서 오는 신호에 1℃를
플러스 시켜주면 온도가 맞게 되는것입니다. 설정범위는 -30~30℃ 입니다.
설정방법은 Set버튼을 3초이상 길게 누릅니다.
그러면 dIF가 표시됩니다.다시 짧게 한번 누르면 dLt가 나오고,
다시 짧게 한번 누르면 tyP가 나타납니다. 다시 짧게 한번 누르면 rSt가
나타납니다. 여기서 올림이나 내림버튼으로 원하는 보상온도를 맞추시고
Set버튼을 길게눌러서 빠져 나오시면 됩니다.


모든설정은 Set버튼을 3초 이상 길게 눌러서 설정모드로 들어가고,
Set버튼을 짧게눌러서 원하는 설정을 찾아가고,
올림이나 내림버튼으로 설정하고
설정을 마치면 Set버튼을 길게눌러서 빠져 나오시면 됩니다.
설정에 들어가서 모든설정을 차례대로 완료한뒤에 빠져나오셔도 됩니다.


사용하시는 중에 Err 표시가 나타나면 센서에 이상이 생겼다는 신호이니
센서선 연결이 느슨한지, 혹시 중간에 끊어졌는지 확인해 보십시요.




-SU-103s의 결선방법
SU-103s의 결선방법을 설명 드리겠습니다.
온도조절기는 설정된 온도에 맞추기 위해서 열원이나 냉동기를
켰다 껐다해주는 스위치라고 생각하시면 됩니다.


간단히 전구를 열원으로 이용해서 밀폐된 공간에 전구를 넣고
온도를 맞추는 것으로 생각해서 결선해 보겠습니다.
결선의 구성은 먼저 온도조절기를 켜야 하니까 온도 조절기에
전기를 연결해야 합니다. SU-103s는 입력전선 두가닥을
⑪번과 ⑫번에 연결하고 전기를 넣으면 온도 조절기가 켜집니다.
온도 센서가 달려 있으므로 현재 온도가 표시됩니다.
그대로 기능 설정을 하면 온도에 맞춰서
내장된 스위치가 켜졌다 꺼졌다 합니다.
전구를 켜려면 전구에 입력전선 두가닥을 각각 연결하고
전기를 넣으면 전구가 켜지겠지요. 이때 두가닥중의 한가닥의
전선에 온오프 스위치를 달아주면 스위치로 전구를 켰다껐다
할수 있습니다. 이 스위치의 위치에 온도조절기의 내장스위치
④번과 ⑤번을 연결하면 됩니다. 그리고 온도를 읽는 센서를
전구가 가열하는 밀폐된 공간에 넣어줍니다.
그러면 온도 조절기가 온도를 읽어서 원하는 온도가 되도록
전구를 껐다 켰다 하면서 원하는 온도를 맞추고 유지시켜 줍니다.
이해를 돕기위한 설명이었습니다. 설명처럼 해도 되지만
실제는 전선을 복잡하게 만들지 않는것이 좋기 때문에
온도조절기로 들어가는 입력선중의 하나를 스위치로 점프연결
시켜 ⑤번으로 보내고 ④번으로 나와서 전구로 연결합니다.
다른선 하나는 그냥 입력선을 나누어서 전구로 연결합니다.


그러면 결선이 끝난겁니다. 테스트 해 보겠습니다.
임의로 설정온도를 30℃로 맞추겠습니다.
Set버튼을 한번 누르면 화면이 깜빡거리며 이전 설정된 온도가
나타납니다. 올림이나 내림버튼으로 원하는 온도로 맞춰줍니다.
버튼을 길게 누르면 온도수치가 빠르게 변합니다. 한번씩
짧게 눌러 온도를 정확히 맞춰 줍니다. Set버튼을 다시한번
짧게 누르면 설정이 끝났고 현재온도를 표시해 줍니다.
전구에 불이 들어오게 됩니다. 온도를 맞추려고 전구를 켜는것 입니다.
임시로 손으로 센서를 잡아서 온도를 올려보면
설정해 놓은 온도가 되면 불이 꺼지게 됩니다.


다음은 많은 전력이 들어가는 설비나 많은 전등을 설치할 때의
결선입니다. 온도조절기에 내장된 스위치는 용량이 작아서
큰 전력이 필요한곳에 직접 연결하면 접점에 스파크가 튀어서
고장나기 쉽습니다. 그래서 온도 조절기의 스위치로 용량이
큰 스위치를 콘트롤하게 만드는 겁니다. 전기결선은 앞의
전구하나 켜는 배선에서 전구의 위치에 적정 용량의 개폐기를
연결하고 또다른 입력전선이 개폐기를 통해서 전기를
넣어주도록 결선해 주면 됩니다.
결선을 보시면 앞서의 결선에서 전구의 위치에 개폐기가
연결되어 있고, 또다른 빨강과 파랑의 입력선이 개폐기를
거쳐서 전구로 연결 되어 있습니다. 물론 센서는 온도유지를
원하는 공간의 온도를 읽을 수 있도록 위치를 잡아 주어야
합니다.


테스트 해 보겠습니다.
온도를 30℃로 설정하고 전원을 넣으면 온도 조절기의
스위치가 켜지면서 개폐기를 켜주고, 빨강과 파란 전선으로
전기가 흘러 전구에 불이 켜 집니다. 이제 센서를 손으로 잡아서
온도를 올려보겠습니다. 온도가 설정온도가 되면 전구가
꺼지게 됩니다.


이 결선방법은 개폐기의 용량만큼 전구를 많이 달거나,
히트,냉동기를 사용해서 원하는 온도를 맞춰줄수 있습니다.
개폐기는 아주 큰 대용량도 있기 때문에 거의 모든 곳의
온도를 조절 할수 있게 됩니다. 그리고, 모터종류를 온오프
시킬때는 반드시 개폐기를 사용하여야 합니다. 아무리 작은
모터도 스위치의 접점에 스파크를 일으키므로 조절기에 바로 연결하면
금방 고장이 납니다.




#삼원이엔지 #온도조절기 #병아리부화기 #su103s #su103시리즈 #su103series #온도센서 #31ENG